民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第12題
流量開關(Flow switch)應裝置於管路何處
題目
流量開關(Flow switch)應裝置於管路何處
- (1) 水平管
- (2) 彎管
- (3) 垂直管
- (4) 斜管
官方答案
(1) 水平管
解析
流量開關用於偵測管路內流體是否達到設定量,避免水泵未送水或流量不足時設備乾轉受損。為使葉片或活塞動作穩定、不受流向擾動影響,應安裝於水平直管段,且前後保留足夠直管距離,避開彎頭、閥件與變徑處。選項2彎管處流態紊亂易誤動作;選項3垂直管可能因重力與氣泡影響判讀;選項4斜管不如水平管穩定。故標準安裝位置為水平管,答案為1。