民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第26題

冰水機及附屬設備之起動順序為何?

題目

冰水機及附屬設備之起動順序為何?

  1. (1) 冰水機→冷卻水塔→冷卻水泵→冰水泵→空調箱
  2. (2) 空調箱→冷卻水泵→冰水機→冰水泵→冷卻水塔
  3. (3) 冷卻水泵→冷卻水塔→冰水機→冰水泵→空調箱
  4. (4) 空調箱→冰水泵→冷卻水泵→冷卻水塔→冰水機

官方答案

(4) 空調箱→冰水泵→冷卻水泵→冷卻水塔→冰水機

解析

起動時應先建立水路與散熱,最後才開冰水機:先讓空調箱送風,起動冰水泵使冰水循環,再起動冷卻水泵與冷卻水塔建立冷凝散熱,確認水流及水溫正常後才起動冰水機。若像選項3先開冰水機、後開冰水泵,蒸發器可能無水流而結冰或跳保護;停機時順序相反,先停冰水機再停水泵與風車。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料