民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第37題
假設空氣密度不變,引進外氣(2000 m 3/hr,35°CDB,70%RH)與回風(4000 m 3/hr,25°CDB,21° CWB)在空調箱混合,試求混…
題目
假設空氣密度不變,引進外氣(2000 m 3/hr,35°CDB,70%RH)與回風(4000 m 3/hr,25°CDB,21° CWB)在空調箱混合,試求混合空氣的溫度?
- (1) 28.3
- (2) 32.6
- (3) 27.5
- (4) 29.5
官方答案
(1) 28.3
解析
混合空氣溫度可用熱平衡求得。空氣密度不變時,體積流量與質量流量成正比,因此混合溫度 t=(V1×t1+V2×t2)/(V1+V2)=(2000×35+4000×25)/(2000+4000)=(70000+100000)/6000=170000/6000≈28.3°C。本題只求乾球溫度,故回風的濕球溫度 21°CWB 不必代入。選項 27.5 偏低,29.5 與 32.6 偏高,都不符合加權平均的熱平衡結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。