民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第40題
冰水主機運轉中,冷卻水突然停水,較適當之處理方式為
題目
冰水主機運轉中,冷卻水突然停水,較適當之處理方式為
- (1) 關閉排氣閥
- (2) 關閉吸氣閥
- (3) 停止運轉
- (4) 關閉冷媒節流閥
官方答案
(3) 停止運轉
解析
冷卻水突然停止供應時,冷凝器無法帶走冷媒的凝結熱,冷凝壓力與排氣溫度會急速上升,可能造成高壓保護跳脫、冷媒分解或壓縮機損壞。最安全且適當的處理方式是立即停止主機運轉(必要時切斷電源),等查明原因、冷卻水循環恢復後再重新啟動。關閉排氣閥或吸氣閥會使冷媒滯留系統內,壓力反而異常升高;關閉冷媒節流閥也無法改善冷凝器散熱不足的根本問題。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。