民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第42題
往復式冷凍機液態冷媒回流,其原因為
題目
往復式冷凍機液態冷媒回流,其原因為
- (1) 膨脹閥調太小
- (2) 冷媒充灌不足
- (3) 冷卻水溫太高
- (4) 膨脹閥調太大
官方答案
(4) 膨脹閥調太大
解析
液態冷媒回流(液壓縮)表示蒸發器出口過熱度不足,冷媒尚未完全汽化就被吸入壓縮機,可能造成閥片破裂與潤滑油稀釋。最常見原因是膨脹閥開度過大或感溫元件失效,供液量超過蒸發負荷。膨脹閥調太小會使供液不足、過熱度過大、能力下降;冷媒充灌不足同樣造成吸氣過熱;冷卻水溫太高會使冷凝壓力上升,三者都不會導致液態冷媒回流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。