民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第65題
離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為
題目
離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為
- (1) 系統有不凝結氣體
- (2) 冷凝器結垢
- (3) 冷媒節流閥開度過大
- (4) 冷媒過多
官方答案
(1) 系統有不凝結氣體、(2) 冷凝器結垢、(4) 冷媒過多
解析
離心式冰水主機高壓側壓力異常升高,常見原因是系統內混入不凝結氣體(如空氣、水分),使冷凝壓力上升;冷凝器結垢或污垢阻礙熱交換,冷媒無法有效液化;以及冷媒充填過量,液面過高壓縮機油稀釋或高壓側液體堆積。冷媒節流閥開度過大主要影響低壓側流量與蒸發溫度,不是高壓過高的典型原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。