民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第7題
採用R-22 冷媒水冷式空調用冰水主機,通常高壓開關跳脫設定值為
題目
採用R-22 冷媒水冷式空調用冰水主機,通常高壓開關跳脫設定值為
- (1) 25
- (2) 10
- (3) 19
- (4) 30 kgf/c m2
官方答案
(3) 19
解析
R-22 水冷式冰水主機因採用冷卻水冷凝,冷凝溫度較低,正常高壓約在 14~17 kgf/cm²(表壓)之間。為避免壓縮機高壓異常受損,高壓開關(HP 切斷)會設於高於正常運轉壓力並留適當安全裕度處,水冷式機組一般將跳脫值設於約 19 kgf/cm²。選項 1(10)過低,正常運轉即可能誤跳;選項 2(25)、4(30)偏高,多見於氣冷式機組,水冷式設此值則失去保護意義。故以 19 kgf/cm² 最合理。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。