造成離心式冰水主機壓縮機止推軸承損壞之可能原因為

題目

造成離心式冰水主機壓縮機止推軸承損壞之可能原因為

  1. (1) 導流翼開度太大
  2. (2) 系統長時間在75% 以上之負載運轉
  3. (3) 壓縮機長時間低載運轉
  4. (4) 壓縮機葉輪磨損

官方答案

(3) 壓縮機長時間低載運轉

解析

離心式壓縮機在低負載時,冷媒流量不足,容易進入喘振區,造成葉輪出口壓力與流量劇烈波動,軸向推力反覆變化,長期下來會使止推軸承負荷異常而磨損。75% 以上負載通常屬效率較佳且穩定的運轉區,不會因負載高就損壞止推軸承;導流翼開度過大主要造成電流與冷凍能力變化,並非止推軸承損壞的典型原因。因此長時間低載運轉是最可能原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。