民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第16題

負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉而明 顯減少,可能原因為

題目

負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉而明 顯減少,可能原因為

  1. (1) 冷媒量不足
  2. (2) 冷媒高壓端漏氣
  3. (3) 冷媒低壓端漏氣
  4. (4) 冷卻水量太大

官方答案

(3) 冷媒低壓端漏氣

解析

負壓系統的低壓側壓力低於大氣壓,若低壓端有洩漏,外界空氣與水分會被吸入系統,形成不凝結氣體。這些氣體不會隨冷媒凝結,會持續累積在冷凝器,使排氣裝置必須不斷排氣,且排氣量或次數不會因運轉時間拉長而明顯減少。若是高壓端漏氣,通常是冷媒向外洩漏,會造成冷媒量不足與性能下降,但不會持續吸入空氣。冷卻水量太大也不會產生不凝結氣體。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料