民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第18題
冷卻水泵之過濾器積存之雜質太多時,不應有下列何種現象?
題目
冷卻水泵之過濾器積存之雜質太多時,不應有下列何種現象?
- (1) 冰水機之冷卻水出水溫度上升
- (2) 水泵之出口壓力降低
- (3) 冰水機之冷卻水溫差增加
- (4) 冰水之冷卻水進水溫度降低
官方答案
(4) 冰水之冷卻水進水溫度降低
解析
冷卻水泵過濾器積污過多會使管路阻力大增、冷卻水流量銳減。流量降低使通過冷凝器之冷卻水量不足,每一單位水量吸熱增多,故冰水機冷卻水「出水溫度上升」(選項1會發生)且進出水「溫差增加」(選項3會發生)。濾網堵塞造成泵入口供液不足、流量減少,泵出口壓力隨之偏低(選項2會發生)。但冷卻水「進水溫度」係由冷卻水塔散熱能力與大氣濕球溫度決定,與濾網堵塞無直接因果,不會因此降低,故選項4為不應發生之現象。平時應定期清洗濾網並監視泵出口壓力與溫差變化。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。