民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第27題
若冰水泵出口處之軟管在運轉中突然破裂,則冰水主機控制電路中之
題目
若冰水泵出口處之軟管在運轉中突然破裂,則冰水主機控制電路中之
- (1) 防凍開關
- (2) 冰水溫度開關
- (3) 高低壓開關
- (4) 流量開關會立即動作自動停機,以防止冰水器中之水結冰
官方答案
(4) 流量開關會立即動作自動停機,以防止冰水器中之水結冰
解析
冰水主機(蒸發器多為殼管式)運轉時,若冰水泵出口軟管突然破裂,冰水大量流失、蒸發器內水流量驟降甚至中斷。此時裝設於冰水管路之「流量開關(flow switch)」偵測到水流不足或無流量,立即動作切斷主機電源停機,以防止蒸發器內水因持續吸熱而結冰脹裂(防凍保護)。高低壓開關(3)偵測製冷劑壓力、冰水溫度開關(2)與防凍開關(1)偵測水溫,皆非直接因「流量喪失」而動作。故答案為選項4流量開關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。