民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第32題

冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,非其原因為

題目

冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,非其原因為

  1. (1) 真空泵不良
  2. (2) 周圍溫度太高
  3. (3) 系統內尚有水份
  4. (4) 真空泵所用皮管或接頭漏氣

官方答案

(2) 周圍溫度太高

解析

抽真空的目的是排除系統內空氣與水分。若加壓探漏已確認無漏,抽真空時絕對壓力仍降不下來,常見原因有三:真空泵性能不良或抽氣速率不足;真空泵所用皮管、接頭或閥件漏氣,使外界空氣持續滲入;系統內殘留水分,水蒸氣分壓使壓力無法繼續下降。周圍溫度太高並不會造成真空度無法下降,故選項2為非其原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。