民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第32題
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,非其原因為
題目
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,非其原因為
- (1) 真空泵不良
- (2) 周圍溫度太高
- (3) 系統內尚有水份
- (4) 真空泵所用皮管或接頭漏氣
官方答案
(2) 周圍溫度太高
解析
抽真空的目的是排除系統內空氣與水分。若加壓探漏已確認無漏,抽真空時絕對壓力仍降不下來,常見原因有三:真空泵性能不良或抽氣速率不足;真空泵所用皮管、接頭或閥件漏氣,使外界空氣持續滲入;系統內殘留水分,水蒸氣分壓使壓力無法繼續下降。周圍溫度太高並不會造成真空度無法下降,故選項2為非其原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。