民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第39題
有關空調主機配管時,下列敘述何者錯誤?
題目
有關空調主機配管時,下列敘述何者錯誤?
- (1) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網
- (2) 冰水及冷卻水配管的最低點裝設排水閥
- (3) 與主機連接的配管須裝設防震接頭
- (4) 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥
官方答案
(1) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網
解析
泵浦入口側才需裝設過濾網,避免雜物被吸入而損壞葉輪;出口側一般裝逆止閥與閘閥,故選項1敘述錯誤。冰水與冷卻水管最低點設排水閥,便於洩水;與主機連接處裝防震接頭,可吸收振動;蒸發器與冷凝器出入口裝關斷閥,便於檢修隔離,這三項皆為正確配管原則。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。