民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第69題
離心式冰水主機冷凝壓力過高,可能原因為
題目
離心式冰水主機冷凝壓力過高,可能原因為
- (1) 冷凝器的熱傳效率變差
- (2) 冷凝器負荷減少
- (3) 系統有不凝結氣體
- (4) 冷卻水塔的散熱能力降低
官方答案
(1) 冷凝器的熱傳效率變差、(3) 系統有不凝結氣體、(4) 冷卻水塔的散熱能力降低
解析
離心式冰水主機冷凝壓力過高,代表冷凝器散熱能力不足或冷媒冷凝溫度偏高。冷凝器熱傳效率變差(如水垢、污垢)會使熱量不易排出;系統混入不凝結氣體會佔據冷凝空間、使壓力上升;冷卻水塔散熱能力降低則使冷卻水溫升高,冷凝壓力隨之上升。冷凝器負荷減少會使冷凝壓力下降,不是過高的原因。