民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第78題

螺旋式冰水主機運轉時溫度到達無法卸載或停機,可能原因為?

題目

螺旋式冰水主機運轉時溫度到達無法卸載或停機,可能原因為?

  1. (1) 冰水溫度控制模組故障
  2. (2) 加卸載滑塊卡住
  3. (3) 卸載電磁閥故障
  4. (4) 低壓開關配線錯誤

官方答案

(1) 冰水溫度控制模組故障、(2) 加卸載滑塊卡住、(3) 卸載電磁閥故障

解析

冰水溫度已達設定值卻無法卸載或停機,表示溫度控制命令或加卸載執行機構有問題。冰水溫度控制模組故障,無法發出卸載或停機訊號;加卸載滑塊卡住,壓縮機持續滿載;卸載電磁閥故障,滑塊無法被推動。低壓開關主要用於低壓保護,其配線錯誤通常造成保護誤動作或無法啟動,與到達溫度後無法卸載無直接關係,故選1、2、3。