民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第9題

冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為

題目

冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為

  1. (1) 冰水流量不足
  2. (2) 冷卻能力增大
  3. (3) 水泵馬力太大
  4. (4) 蒸發器過大

官方答案

(1) 冰水流量不足

解析

冰水機蒸發壓力正常表示蒸發側製冷能力尚稱正常,但冰水進、出水溫差過大,代表單位流量冰水被移除的熱量變多。由熱平衡 Q=m×c×ΔT 可知,當製冷量 Q 不變而 ΔT 變大,必是流量 m(冰水流量)不足所致。冰水流量不足常因水泵異常、管路堵塞或閥未全開。冷卻能力增大、水泵馬力太大、蒸發器過大均會使流量或熱交換更充分,反而使溫差變小,故不符題意。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料