民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第27題
往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是
題目
往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是
- (1) 冷卻水溫過低
- (2) 單相運轉
- (3) 負載太低
- (4) 高壓太低
官方答案
(2) 單相運轉
解析
過載電驛在電流超過設定值時動作,用以保護壓縮機馬達。三相電源若發生單相運轉,缺相後其餘相電流會明顯上升,馬達溫升增加,因而使過載電驛跳脫。冷卻水溫過低會降低冷凝壓力,負載太低會使電流下降,高壓太低同樣減輕負載,三者都不會造成過載跳脫。