民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第37題

已知室內乾球溫度32°C 相對濕度85%,室外乾球溫度26°C 相對濕度50%,室內顯熱負荷850k Cal/h,室內潛熱負荷150kCal/h,冷卻盤管露點溫…

題目

已知室內乾球溫度32°C 相對濕度85%,室外乾球溫度26°C 相對濕度50%,室內顯熱負荷850k Cal/h,室內潛熱負荷150kCal/h,冷卻盤管露點溫度13.4°C,試求室內顯熱因數比(RSHF)?

  1. (1) 0. 15
  2. (2) 0.95
  3. (3) 0.75
  4. (4) 0.85

官方答案

(4) 0.85

解析

室內顯熱因數比 RSHF = 顯熱負荷 / (顯熱負荷 + 潛熱負荷) = 850 / (850 + 150) = 850 / 1000 = 0.85。室內外溫濕度與盤管露點溫度為干擾資訊,不參與此公式計算。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料