民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第40題
若冰水泵出口處之軟管在運轉中突然破裂,則冰水主機控制電路中之
題目
若冰水泵出口處之軟管在運轉中突然破裂,則冰水主機控制電路中之
- (1) 流量開關
- (2) 冰水溫度開關
- (3) 防凍開關
- (4) 高低壓開關 ,會立即動作自動停機,以防止冰水器中之水結冰
官方答案
(1) 流量開關
解析
軟管破裂導致冰水流量驟降至零,流量開關偵測無流量立即切斷主機控制回路停機,防止蒸發器因無水流帶走冷量而結凍損壞銅管。冰水溫度開關、防凍開關、高低壓開關反應較慢或非直接偵測流量中斷。