民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第48題

離心式冰水主機壓縮機冷媒流量降低,其可能原因為

題目

離心式冰水主機壓縮機冷媒流量降低,其可能原因為

  1. (1) 入口導流翼開度不當
  2. (2) 葉輪密封間隙過小
  3. (3) 冰水流量不足
  4. (4) 冷卻水流量過大

官方答案

(1) 入口導流翼開度不當

解析

離心式冰水主機的冷媒流量主要由入口導流翼(IGV)開度決定,開度不當(過小)會使吸入冷媒量減少、能力下降,可由導流翼開度回饋與馬達電流偏低判斷。葉輪密封間隙過小不會使流量降低;間隙過大才會造成內部洩漏、效率下降。冰水流量不足屬負載側問題,會使冰水溫差變大,不是冷媒流量降低的直接原因。冷卻水流量過大反而使冷凝壓力降低、能力提高。故選 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。