民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第21題
冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為
題目
冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為
- (1) 蒸發器過大
- (2) 冷卻能力增大
- (3) 冰水流量不足
- (4) 水泵馬力太大
官方答案
(3) 冰水流量不足
解析
冰水進出口溫差與流量、負載的關係可寫成 Q = m × cp × ΔT。蒸發壓力正常表示冷媒側蒸發溫度正常;若冰水流量不足,同樣負載下單位水量帶走的熱量增加,ΔT 就會變大,常見原因包括水泵揚程不足、管路阻塞或閥門開度太小。蒸發器過大時換熱面積增加,水泵馬力太大則流量偏大,兩者通常都會使 ΔT 變小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。