民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第25題
若離心式冰水主機在起動過程中,油泵起動,油壓正常,但壓縮機不起動,其可能原因為
題目
若離心式冰水主機在起動過程中,油泵起動,油壓正常,但壓縮機不起動,其可能原因為
- (1) 冰水泵未開
- (2) 冰水溫度過低
- (3) 冷卻水泵未開
- (4) 導流翼無法關閉
官方答案
(4) 導流翼無法關閉
解析
離心式冰水主機起動前有安全連鎖,油泵起動且油壓正常代表潤滑系統已建立;若壓縮機仍不起動,常見原因是導流翼(入口導葉)未完全關閉,控制盤為避免起動負荷過大而禁止壓縮機起動。冰水泵或冷卻水泵未開通常會在前段連鎖就阻止起動,且不會等到油泵運轉後才出現;冰水溫度過低則不會造成不起動。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。