民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第4題

離心式冰水主機冷卻水溫度過高,水流量太小,可能引起

題目

離心式冰水主機冷卻水溫度過高,水流量太小,可能引起

  1. (1) 主機功耗增大,引起喘振
  2. (2) 蒸發溫度降低,主機停機
  3. (3) 冷凝溫度降低,主機停機
  4. (4) 冷凝壓力降低,主機停機

官方答案

(1) 主機功耗增大,引起喘振

解析

離心式冰水主機當冷卻水溫度過高或水流量太小,冷凝器散熱不良,冷凝溫度與冷凝壓力隨之上升。冷凝壓力升高使壓縮機壓縮比增大,主機耗功增加;同時離心壓縮機在高壓比、小流量工況下極易進入喘振線(surge),產生異常振動與噪音,嚴重時觸發保護停機。故選項1正確。選項2、3、4均錯誤:冷卻水問題影響冷凝側而非蒸發側,蒸發溫度不會因此降低;且冷卻水高溫、流量不足時冷凝溫度與冷凝壓力是升高而非降低,不可能因「降低」而停機。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料