民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第7題

大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為

題目

大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為

  1. (1) 同時停止
  2. (2) 可任意調整
  3. (3) 先停止低溫段,再停止高溫段
  4. (4) 先停止高溫段,再停止低溫段

官方答案

(3) 先停止低溫段,再停止高溫段

解析

大型二段(雙級)壓縮冷凍系統停機,應先停止低溫段(低壓側)壓縮機,再停止高溫段(高壓側)壓縮機(選項3)。理由:先停低溫段可卸除低溫負載,避免低溫側壓力異常升高或冷媒回灌;若先停高溫段,低溫段仍持續壓縮會使中間壓力失控、低溫側過壓。選項1同時停止易致高低壓竄擾;選項2任意調整違反操作規範;選項4順序相反,屬不當程序。故以先低溫後高溫為宜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料