民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第72題

冰水主機運轉時,冰水進水溫度為64°F,出水溫度為48°F,則可能原因為

題目

冰水主機運轉時,冰水進水溫度為64°F,出水溫度為48°F,則可能原因為

  1. (1) 管路過濾網堵塞
  2. (2) 管路關斷閥未全開
  3. (3) 流量太大
  4. (4) 管路三通閥動作

官方答案

(1) 管路過濾網堵塞、(2) 管路關斷閥未全開

解析

冰水進出水溫差為64-48=16°F(約8.9°C),較一般設計溫差5°C(約9°F)明顯偏大。溫差過大通常代表流經主機的水量不足,可能是管路過濾網堵塞或關斷閥未全開,使流量降低、水在蒸發器內停留較久而被過度冷卻。若流量太大,溫差反而會變小;三通閥正常動作並非造成此現象的直接原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。