民國111年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第25題

冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,非其原因為

題目

冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,非其原因為

  1. (1) 真空泵所用皮管或接頭漏氣
  2. (2) 系統內尚有水份
  3. (3) 真空泵不良
  4. (4) 周圍溫度太高

官方答案

(4) 周圍溫度太高

解析

加壓探漏已確定系統無漏,抽真空時絕對壓力仍降不下來,通常要查真空泵側與系統內水氣。真空泵皮管或接頭漏氣,會讓外界空氣持續滲入;系統內殘留水分會蒸發成水蒸氣,形成額外壓力;真空泵性能不良、抽氣能力不足也會使壓力無法下降。周圍溫度太高不會直接造成真空度不足,故不是主要原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料