民國111年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第4題
一般主機使用Y-△降壓起動器,其啟動轉矩和起動電流僅為全電壓起動時
題目
一般主機使用Y-△降壓起動器,其啟動轉矩和起動電流僅為全電壓起動時
- (1) 43.9%
- (2) 14%
- (3) 33 %
- (4) 17%
官方答案
(3) 33 %
解析
Y-△降壓起動係將馬達繞組先接成星形(Y)再切換為三角形(△)。星形接法時每相繞組承受電壓為線電壓之1/√3,故起動電流降為全電壓直接起動之1/3;起動轉矩與電壓平方成正比,T_Y/T_DOL=(1/√3)²=1/3≈33.3%。因此起動電流與起動轉矩均僅為全電壓起動之約33%,對應選項3。此方式優點為起動電流小、對電網衝擊低,缺點為起動轉矩亦同步降低,僅適用於輕載或無載起動場合。