以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?
題目
以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?
- (1) N.C 和N.O
- (2) N.O 和C
- (3) N.C 和C
- (4) N. C 通N.O 和C
官方答案
(2) N.O 和C
解析
流量開關通常為SPDT,具有共用點C、常開N.O.與常閉N.C.。保護主機時,直接將C與N.O.串接控制電路:水流建立時N.O.閉合,允許主機運轉;流量不足時N.O.回復斷開,控制電路失電而停機。若直接使用N.C.,無流量時反而閉合,不能於斷流時切斷,故選N.O.和C。