冰水管路中空氣過多時,會使冷媒系統

題目

冰水管路中空氣過多時,會使冷媒系統

  1. (1) 高壓過高
  2. (2) 壓縮機之馬達過熱
  3. (3) 低壓過低
  4. (4) 冷凝器溫度過高

官方答案

(3) 低壓過低

解析

冰水管路內空氣過多會形成氣泡或氣塞,使冰水流量不足、蒸發器熱傳變差。為吸收相同負荷,冷媒蒸發溫度必須降低,蒸發壓力(低壓)便會偏低,嚴重時可能觸發低壓保護或造成冰水結冰。高壓過高與冷凝器溫度過高主要與冷卻水不足、冷凝器散熱不良有關;壓縮機馬達過熱則多與電源、過載或冷卻不良有關,並非空氣過多的直接結果。