民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第20題
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示
題目
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示
- (1) 冷媒量不足
- (2) 冰水主機選用太小
- (3) 室內負荷低於主機容量
- (4) 膨脹閥堵塞
官方答案
(2) 冰水主機選用太小
解析
主機長時間全載,表示建築負荷已達或超過主機能力;此時高壓略高但冰水出水溫度仍降不下來,代表蒸發器無法帶走設計負荷,通常是主機選用容量太小或實際負荷超出設計。冷媒量不足或膨脹閥堵塞會使低壓偏低、過熱度異常,能力反而下降;室內負荷低於主機容量時,主機會減載或跳停,不會長時間全載運轉。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。