民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第26題
使用三通閥的冰水管路系統控制為
題目
使用三通閥的冰水管路系統控制為
- (1) 定水量、變溫差
- (2) 定水量、定溫差
- (3) 變水量、定溫差
- (4) 變水量、變溫差
官方答案
(1) 定水量、變溫差
解析
三通閥(混合型或分流型)在負載變化時,讓部分冰水繞過盤管或直接回流,使通過盤管的流量改變,但系統總循環水量仍維持不變,故屬「定水量」。送水溫度由主機維持固定,回水溫度則隨負載增減而變動,供水與回水之溫差也隨之改變,故為「變溫差」。若採二通閥配合水泵變頻控制,才會形成變水量系統。因此本題答案為1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。