民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第26題

使用三通閥的冰水管路系統控制為

題目

使用三通閥的冰水管路系統控制為

  1. (1) 定水量、變溫差
  2. (2) 定水量、定溫差
  3. (3) 變水量、定溫差
  4. (4) 變水量、變溫差

官方答案

(1) 定水量、變溫差

解析

三通閥(混合型或分流型)在負載變化時,讓部分冰水繞過盤管或直接回流,使通過盤管的流量改變,但系統總循環水量仍維持不變,故屬「定水量」。送水溫度由主機維持固定,回水溫度則隨負載增減而變動,供水與回水之溫差也隨之改變,故為「變溫差」。若採二通閥配合水泵變頻控制,才會形成變水量系統。因此本題答案為1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料