民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第5題

大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為

題目

大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為

  1. (1) 同時停止
  2. (2) 先停止高溫段,再停止低溫段
  3. (3) 先停止低溫段,再停止高溫段
  4. (4) 可任意調整

官方答案

(3) 先停止低溫段,再停止高溫段

解析

二段壓縮系統的低溫段(低壓級)排氣是送往高溫段(高壓級)的吸入側。停機時應先停低溫段,再停高溫段,讓高溫段繼續運轉片刻,把低溫段殘留的冷媒氣體抽走並送至冷凝器,避免低壓段排氣無處可去而造成壓力異常升高、跳脫或冷凍油回衝。若先停高溫段,低溫段排氣將受阻、中間壓力上升,容易造成保護開關動作甚至損壞壓縮機;任意停機或同時停止亦無法確保系統壓力平衡,故以先停低溫段最適當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料