民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第65題
冰水主機運轉時冰水進水溫度為47°F,出水溫度為45°F,則可能原因為
題目
冰水主機運轉時冰水進水溫度為47°F,出水溫度為45°F,則可能原因為
- (1) 冰水管路堵塞
- (2) 冰水管路有空氣
- (3) 主機卸載運轉
- (4) 空調箱回風濾網堵塞
官方答案
(3) 主機卸載運轉、(4) 空調箱回風濾網堵塞
民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第65題
冰水主機運轉時冰水進水溫度為47°F,出水溫度為45°F,則可能原因為
(3) 主機卸載運轉、(4) 空調箱回風濾網堵塞