民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第75題
導致冷卻水泵揚程降低與水量減少之原因有
題目
導致冷卻水泵揚程降低與水量減少之原因有
- (1) 冷卻水溫度太高
- (2) 水系統關斷閥未全開
- (3) 過濾網堵塞
- (4) 冷凝器結垢
官方答案
(2) 水系統關斷閥未全開、(3) 過濾網堵塞、(4) 冷凝器結垢
解析
泵浦的實際運轉點由泵浦性能曲線與系統阻抗曲線的交點決定。關斷閥未全開會形成節流,使系統阻抗曲線變陡,運轉點向左上方偏移,流量減少、揚程表現也下降;過濾網堵塞與冷凝器結垢都會增加管路與熱交換器的摩擦損失,同樣使水量減少。冷卻水溫度升高主要影響水的密度與熱交換能力,對揚程與水量的影響極小,不是本題所指的原因,因此不選 1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。