民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第10題
空調負荷為352kW,欲使冰水維持在進出口溫度分別為12°C 及7°C 時,所需的冰水流量(l/s)?
題目
空調負荷為352kW,欲使冰水維持在進出口溫度分別為12°C 及7°C 時,所需的冰水流量(l/s)?
- (1) 16.8
- (2) 21.6
- (3) 9.7
- (4) 30.3
官方答案
(1) 16.8
解析
依熱量公式 Q=m·cp·ΔT,m=Q/(cp·ΔT)=352/(4.187×5)=352/20.935≒16.8 kg/s。水的密度約1 kg/L,故體積流量約16.8 L/s。此處ΔT=12-7=5°C;計算時須把kW視為kJ/s,並使用水的比熱4.187 kJ/(kg·K),不能直接把352除以溫差,否則流量會不正確。