民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第18題
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作 法?
題目
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作 法?
- (1) 提高用電設備的功率因數
- (2) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
- (3) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
- (4) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
官方答案
(2) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
解析
保險絲(或斷路器)是線路的過電流保護元件,其額定電流必須配合導線的容許電流選用。若因經常燒斷就換大一級或大兩級規格,會使保護動作電流高於導線耐流,過載時導線先過熱、絕緣劣化,甚至引發火災,是錯誤且危險的作法。正確方向包括:提高功率因數以降低線電流、改用較粗導線或增設迴路分擔負載、減少同時使用的用電設備。故選2。