民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第23題
冷凍空調系統運轉記錄(儀錶精準)中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時,表示
題目
冷凍空調系統運轉記錄(儀錶精準)中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時,表示
- (1) 冷卻水水量太大
- (2) 系統中有不凝結氣體
- (3) 冷卻水量不足
- (4) 冷凝器水側端結垢
官方答案
(2) 系統中有不凝結氣體
解析
冷凝器內冷媒的冷凝壓力,應等於冷凝溫度所對應的飽和壓力。若高壓錶讀值明顯高於冷凝飽和溫度對應的壓力,表示系統中混入空氣等不凝結氣體,佔據冷凝器空間使分壓上升,造成高壓偏高、冷凝效果變差。冷卻水量太大或水溫偏低會使高壓下降;冷卻水量不足或水側結垢則是冷凝溫度與壓力同步上升,仍維持飽和對應關係。故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。