民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第48題
螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因 為?
題目
螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因 為?
- (1) 主機卸載運轉
- (2) 冷凝器太髒
- (3) 膨脹閥故障
- (4) 冰水流量不足
官方答案
(1) 主機卸載運轉
解析
螺旋式主機卸載運轉時,壓縮機做功減少,故運轉電流降低;負載減少使蒸發溫度上升,冰水溫差(ΔT)變小;因冰水流量未變,水壓差維持不變,完全符合題述。若冰水流量不足(選項4),水壓差會上升且冰水溫差變大;冷凝器太髒(選項2)會使冷凝壓力升高、電流上升;膨脹閥故障(選項3)多造成蒸發溫度偏低。故最可能的成因為主機卸載運轉,答案1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。