民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第12題
離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為
題目
離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為
- (1) 主機卸載運轉
- (2) 蒸發器太髒
- (3) 冷卻水量不足
- (4) 導流翼開度太大
官方答案
(3) 冷卻水量不足
解析
冷卻水量不足時,冷卻水所能帶走的冷凝熱減少,冷凝溫度與冷凝壓力上升,壓縮機必須提高壓縮比,運轉電流因而升高;同時水量變少,冷卻水進出口溫差會變大,與題述現象相符。蒸發器太髒會使蒸發溫度下降、吸氣密度降低,運轉電流反而下降;主機卸載或導流翼開度太大,表示負載減輕,電流也會下降。