民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第17題
二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機
題目
二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機
- (1) 液壓縮
- (2) 吸氣端過熱
- (3) 停機
- (4) 排氣端過熱
官方答案
(1) 液壓縮
解析
二段冷凍循環中,中間冷卻器兼具閃發與液氣分離功能。液面過高時,液態冷媒容易被高壓段壓縮機吸入,造成液壓縮(濕壓縮),可能導致閥片破裂、潤滑油被稀釋及機件損壞。液面過高不會造成吸氣端或排氣端過熱,排氣過熱通常是冷媒量不足或冷凝不良所致;停機也非液面過高的直接後果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。