民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第23題

離心式冰水主機壓縮機冷媒流量降低,其可能原因為

題目

離心式冰水主機壓縮機冷媒流量降低,其可能原因為

  1. (1) 冰水流量不足
  2. (2) 葉輪密封間隙過小
  3. (3) 入口導流翼開度不當
  4. (4) 冷卻水流量過大

官方答案

(3) 入口導流翼開度不當

解析

離心式壓縮機冷媒流量主要受人員導流機構控制。入口導流翼(IGV)開度不當(如卡住或未隨負載調整)會直接改變進氣量與旋流角,使冷媒流量降低、冷凍噸數下降,故選 3。葉輪密封間隙過小使洩漏少、流量佳,係「過大」才致回流洩漏;冰水流量不足多影響蒸發溫度與保護,冷卻水過大與冷媒流量無直接負相關,故 1、2、4 非主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料