民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第44題
有關冷凍循環系統附屬元件安裝位置,下列敘述何者錯誤?
題目
有關冷凍循環系統附屬元件安裝位置,下列敘述何者錯誤?
- (1) 儲液器在冷凝器出口
- (2) 油分離器在壓縮機出口
- (3) 乾燥過濾器在蒸發器出口
- (4) 逆止閥在壓縮機出口
官方答案
(3) 乾燥過濾器在蒸發器出口
解析
乾燥過濾器(Drier)應安裝於冷凝器出口與膨脹閥(或毛細管)入口之間的液管上,用以吸收系統內殘留水分並過濾雜質,避免水分在低溫處結冰造成膨脹閥冰塞,或雜質堵塞閥口。若裝在蒸發器出口則位置錯誤,無法在液體進入膨脹閥前除水除污,失去保護功能。其餘敘述正確:儲液器(Receiver)裝於冷凝器出口下方以集存高壓液態冷媒並調節流量;油分離器裝於壓縮機出口,將排出高壓氣態冷媒中的冷凍油分離後送回曲軸箱;逆止閥(Check Valve)亦裝於壓縮機出口,防止停機時高壓側冷媒倒流回壓縮機。故錯誤者為3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。