民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第53題

以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?

題目

以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?

  1. (1) N.C 和C
  2. (2) N.C 通N.O 和C
  3. (3) N.C 和 N.O
  4. (4) N.O 和C

官方答案

(4) N.O 和C

解析

流量開關用於冰水/冷卻水流量不足時保護主機,防止壓縮機在無水流情況下運轉導致蒸發器凍裂或設備過熱。其保護邏輯為『有流量才允許運轉』,故應選用常開接點(N.O.)與共同端(C)串接於控制電路:水流正常時推動葉片使 N.O. 閉合,控制回路接通,主機得以啟動;水流不足或中斷時 N.O. 保持斷開,切斷回路使主機停機。此接法在線路斷線時亦呈斷路狀態,具 fail-safe(失效安全)特性,符合保護原則。選項1、3之N.C.接點邏輯相反,選2非標準接法。故選4。