民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第68題

有關離心式冰水主機,下列敘述哪些錯誤?

題目

有關離心式冰水主機,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 冷媒過多將造成過冷度增大
  2. (2) 軸承嚴重磨損時, 將造成油壓顯著上升
  3. (3) 當火災造成壓力急速升高時,負壓系統由高壓端之爆破環(rupture disc) 洩壓
  4. (4) 導流翼全開時,易產生湧浪現象

官方答案

(2) 軸承嚴重磨損時, 將造成油壓顯著上升、(3) 當火災造成壓力急速升高時,負壓系統由高壓端之爆破環(rupture disc) 洩壓、(4) 導流翼全開時,易產生湧浪現象

解析

離心式冰水主機冷媒充填過多時,冷凝器液位上升,液體過冷度會增大,因此1不是錯誤敘述。軸承嚴重磨損會使間隙變大、油壓建立不良,油壓應下降而非顯著上升,2錯誤。低壓離心機的爆破環裝在低壓側,火災造成系統超壓時由該處洩放,並非由高壓端爆破環洩壓,3錯誤。湧浪多發生於低負荷、導流翼接近關閉時;導流翼全開時冷媒流量大,不易湧浪,4錯誤。故選2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料