民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第78題
螺旋式冰水主機運轉時溫度到達無法卸載或停機,可能原因為?
題目
螺旋式冰水主機運轉時溫度到達無法卸載或停機,可能原因為?
- (1) 加卸載滑塊卡住
- (2) 卸載電磁閥故障
- (3) 冰水溫度控制模組故障
- (4) 低壓開關配線錯誤
官方答案
(1) 加卸載滑塊卡住、(2) 卸載電磁閥故障、(3) 冰水溫度控制模組故障
解析
冰水溫度已達設定卻無法卸載或停機,表示容量控制沒有被執行。加卸載滑塊卡住會使壓縮機維持滿載;卸載電磁閥故障無法建立卸載油路;冰水溫度控制模組故障則無法送出卸載或停機訊號。低壓開關屬安全保護,配線錯誤通常造成異常跳脫或無法啟動,並非無法卸載的主因。故選1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。