民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第13題

離心式冰水主機在何種情況下無法啟動?

題目

離心式冰水主機在何種情況下無法啟動?

  1. (1) 油泵未運轉
  2. (2) 導流翼全部關閉
  3. (3) 主機啟動器在啟動位置
  4. (4) 系統高、低壓壓力未均壓

官方答案

(1) 油泵未運轉

解析

離心式冰水主機設有潤滑安全連鎖:啟動前須先運轉油泵建立油壓,冷卻並潤滑壓縮機軸承與齒輪。若油泵未運轉,連鎖保護禁止主機啟動,否則軸承將燒損。導流翼全部關閉為正常啟動工況(減輕啟動負載),啟動器在啟動位置屬正常操作,高低壓未均壓通常可經均壓閥處理。故答案1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料