民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第22題
離心式冰水主機排氣溫度升高之可能原因,下列敘述何者錯誤?
題目
離心式冰水主機排氣溫度升高之可能原因,下列敘述何者錯誤?
- (1) 冷凝器銅管表面結垢
- (2) 蒸發器熱交換不佳
- (3) 負載過大
- (4) 冷凝器冷卻能力下降
官方答案
(2) 蒸發器熱交換不佳
解析
離心式冰水主機排氣溫度升高,主要與冷凝壓力上升、壓縮比增大及負載過大有關。冷凝器銅管結垢、冷凝器冷卻能力下降都會使冷凝壓力升高;負載過大則使壓縮機排氣量與冷凝熱增加,排氣溫度上升。相較之下,蒸發器熱交換不佳主要反映在蒸發側換熱與冰水出水溫度,並非本題所指冷凝壓力上升造成排氣溫度升高的典型原因,故選 2。