民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第31題
冰水機凝縮器冷凝不良,下列情況何者為不可能原因?
題目
冰水機凝縮器冷凝不良,下列情況何者為不可能原因?
- (1) 冷卻水塔處空氣相對濕度太低
- (2) 水配管內含有空氣
- (3) 泵馬力不足
- (4) 泵反轉
官方答案
(1) 冷卻水塔處空氣相對濕度太低
解析
冷凝器冷凝不良主要受冷卻水溫、水量與熱交換效率影響。冷卻水塔靠水分蒸發散熱,空氣相對濕度低表示含濕量較低、蒸發潛力較大,冷卻效果通常更好,不會是冷凝不良的原因。水配管內有空氣會形成氣阻,泵馬力不足會使循環水量不夠,泵反轉則造成流量不足或無流量,三者都會使冷凝器散熱變差。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。