民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第6題

冰水機及附屬設備之起動順序為何?

題目

冰水機及附屬設備之起動順序為何?

  1. (1) 空調箱→冷卻水泵→冰水機→冰水泵→冷卻水塔
  2. (2) 冰水機→冷卻水塔→冷卻水泵→冰水泵→空調箱
  3. (3) 冷卻水泵→冷卻水塔→冰水機→冰水泵→空調箱
  4. (4) 空調箱→冰水泵→冷卻水泵→冷卻水塔→冰水機

官方答案

(4) 空調箱→冰水泵→冷卻水泵→冷卻水塔→冰水機

解析

冰水機及附屬設備起動應把握「水系統先動、主機(壓縮機)後動」原則,先建立冷卻水與冰水循環、確認流量正常,才啟動壓縮機,以免低水流致高壓過高或凍管;空調箱送風機可先行開啟以利負載。選項4「空調箱→冰水泵→冷卻水泵→冷卻水塔→冰水機」符合冰水機最後開之要領;選項3將冰水機置於冰水泵之前,會於無冰水循環時起動壓縮機,錯誤。故答案為4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料