民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第62題

離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為

題目

離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為

  1. (1) 冷媒過多
  2. (2) 冷凝器結垢
  3. (3) 冷媒節流閥開度過大
  4. (4) 系統有不凝結氣體

官方答案

(1) 冷媒過多、(2) 冷凝器結垢、(4) 系統有不凝結氣體

解析

高壓壓力即冷凝壓力。冷媒充填過多會使冷凝器有效散熱面積不足;冷凝器管壁結垢會降低熱傳,冷卻水帶走的熱量減少;系統混入空氣等不凝結氣體會佔據冷凝器空間並形成氣膜,三者都會使冷凝壓力上升。節流閥開度過大主要造成蒸發壓力偏高、過熱度不足,並非冷凝壓力過高的典型原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料