民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第62題
離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為
題目
離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為
- (1) 冷媒過多
- (2) 冷凝器結垢
- (3) 冷媒節流閥開度過大
- (4) 系統有不凝結氣體
官方答案
(1) 冷媒過多、(2) 冷凝器結垢、(4) 系統有不凝結氣體
解析
高壓壓力即冷凝壓力。冷媒充填過多會使冷凝器有效散熱面積不足;冷凝器管壁結垢會降低熱傳,冷卻水帶走的熱量減少;系統混入空氣等不凝結氣體會佔據冷凝器空間並形成氣膜,三者都會使冷凝壓力上升。節流閥開度過大主要造成蒸發壓力偏高、過熱度不足,並非冷凝壓力過高的典型原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。